入群领取BIM大礼包,更有免费视频教程随意看。每個月免费直播等你来~
點击链接参加群聊【BIM資料分享群】:
若有侵权,请接洽删除
地下室雙层卷材防水做法及细部節點做法
因為 100 ㎜厚的 C15 混凝土垫层為非布局系统,而防水层為柔性質料在钢筋混凝土布局底板之間為薄弱虚弱的夹层,是以 100 ㎜厚的混凝土垫层在总體布局荷载感化下必定產生缝隙,防水层若是慎密粘结在垫层上轻易蒙受“缝隙反射”粉碎;故 2008 版《地下工程防水技能規范》(GB50108—2008,4.3.16 条)明白劃定柔性防水卷材在底板部門宜采纳“空铺法或點粘法”。
1底板防水做法
對转角處和平立面交代處、迁移转變處設置附加层卷材,底板卷材与砖砌永恒庇护墙之間刷油满粘施工,卷材在姑且庇护墙部位點粘姑且固定,详見下圖所示:
2侧墙接茬做法
卷材收口部位采纳砖體举行姑且固定,待立墙施工時撤除姑且庇护,与底板卷材接茬宽度不小於 150妹妹,立墙卷材建议采纳柔性庇护。
3後浇带做法
在後浇带位置增铺与大面同材質的卷材作附加加强层,附加层宽度大於即是500妹妹,以下示用意所示:
4電梯井/集水坑防水做法
在電梯井及集水坑的阴阳角迁移转變處設置与大面同材質的卷材作附加加强层,附加层宽度大於即是 500妹妹,以下示用意所示:
5外墙收口做法
外墙立面卷材的收口采纳固定压条、射钉固定、并用沥青基密封膏密封,在包管防水體系的平安機能的条件下,對耽误防水體系的平安利用寿命起到极大的帮忙。本工程建议侧墙收口為室外埠坪以上 500妹妹,柔性防水层收头,以下圖所示:
6穿墙管防水做法
地下室单层卷材防水做法及细部節點做法
1底板防水做法
平立面交代處、迁移转變處需設置防水專用附加层(材質与大面卷材不异或相溶),附加层卷材与下层需满粘,卷材在姑且庇护墙部位點粘姑且固定,详見下圖所示:
2侧墙接茬做法
卷材收口部位采纳砖體举行姑且固定,待立墙施工時撤除姑且庇护,与底板卷材接茬宽ku娛樂,度不小於 150妹妹,立墙卷材建议采纳柔性庇护。
3後浇带做法
在後浇带位置增铺与大面同材質的卷材作附加加强层,附加层宽度≥500妹妹,以下示用意所示:
4電梯井/集水坑防水做法
在電梯井及集水坑的阴阳角迁移转變處設置与大面同材質的卷材作附狐臭怎麼辦,加加强层,附加层宽度大於即是 500妹妹,以下示用意所示:
5外墙卷材收口做法
外墙立面卷材的收口采纳固定压条、射钉固定、并用沥青基密封膏密封,在包管防水體系的平安機能的条件下,對耽误防水體系的平安利用寿命起到极大的帮忙。本工程建议侧墙收口為室外埠坪以上 500妹妹,柔性防水层收头,以下圖所示:卷材防水體系的终止收口采纳特制收口压条,其感化有二,一為获得永恒性密封的收口,二為提高与外装潢質料的邊渡跟尾。
6穿墙管防水做法
屋面女儿墙附加层采纳与大面同材質的防水卷材,热熔满粘施工,附加层宽度為平立面均 250妹妹 宽。卷材防水层收头需跨越附加层高度,详细高度视現陰莖增長增粗藥,場环境而定,有压顶的需收头至压顶下端;無压顶的需上翻至女儿墙上概况,女儿墙太高且無压顶時,可按照屋面防水层上部的其它機人工植牙,關层厚度,确保防水层完成的泛水高度不小於 250妹妹 的部位留設凹槽,将卷材防水层收头压入凹槽内。以上所有士林通馬桶,收头做法均需用金属压条钉压固定并用密封質料封严(見卷材收口方法)。
3出屋面管道防水做法
大面卷材施工後管根部位需按下圖設置附加层,详细做法是先按照管根直径按 A 圖将卷材裁剪 12 或 16 平分,并穿邊管根热熔满粘至平面;再按 B 圖中做法裁剪好後全部包住管道外部,底部裁剪好的部門热熔满粘至平面。
4屋面水落口防水做法
入群领取BIM大礼包,更有免费视频教程随意看。每個月免费直播等你来~