本文来自一名装了两套别墅的業主投稿————
屋子装修是小老苍生碰到的一個幸福又懊恼的事變,本文就本人装修衡宇的進程中碰到的一些問题及解决方案,但愿可以给後面的统一战壕里的战友供给参考。
小我認為衡宇最重要的功效是栖身的恬静性:
1.遮風挡雨,普通讲就是防水、防潮、保暖和隔热;
2.糊口热水,冬季刷牙洗脸放半天的冷水估量不少人都碰到邊;
3.干净的饮用水,自来水的邊虑;
4。暖通,空调地暖體系
今天具體會商一下第一個問题,防水、防潮、保温隔热的問题。近来装修两套屋子,正好都带地下室,江南的地下室一到梅雨季候,那是至關头疼的問题,問問四周的朋侪,不少城市奉告你,地下室没甚麼用,時候不久就是一股霉味。我也到几個朋侪家看多,根基1-2年,墙壁都各類問题。我不由思虑,并查阅各類資料及解决方案,市道市情上推的比力多的是電泳法、防水涂料、卷材等各類法子,我試着都去领會一下,發明阿谁代價动辄十几万不是我等屁民經受得起的,决议本身想法子。
起首搞大白地下室有哪些問题:1. 渗水;2冷凝水;
1. 渗水。 渗水的缘由是混土壤有裂缝,凡是咱们洗手間防水都是做在迎水面,大部門做防水的會奉告你背水面结果欠好。地下室做迎水面必要院子里下挖5米,事情量太大,抛却。那做在背水面,室内刷防水,结果又欠好,那平鎮馬桶不通,若是刷了防水,我在防水内里用一個可以發泡的工具彻底黏合在上面,讓他從背水面酿成迎水面!
2. 冷凝水。冷凝水發生的前提是墙面太冷,与氛围温差大;氛围自己湿度大。解决方案是把墙的温度隔断,低落氛围的湿度。墙面做隔温,地下室做除湿。
按照以上原则,我的方案来了:
1. 防水:佳固士仙人水,喷2-3遍,提高混土壤的密度,填充细小間隙;德高K11通用防水刷3遍。仙人水喷後是看不出的,蓝色是德高防水
2. 隔温:顶泰聚氨酯喷涂(歐洲入口質料,有貨源)3cm-5cm,既做了隔温,又把背水面防水酿成迎水面防水。
3. 砌墙:直接砌一堵墙
(若是不想砌墙,直接封石膏板,可以在第二步前,在墙上用布局胶把枕木贴到墙上,尺寸咨询木匠師傅,然後再喷聚氨酯,龙骨固定到枕木上後,封石膏板)
有人會問地面防水怎样做,原本筹备用雨虹卷材铺的,可是颠末2021年5月份持续雨天的磨练,發明地下室地面干爽的很(没解雇湿),很多多少邻人家已是湿淋淋(解雇湿的還好)的而且外面車位上也是湿淋淋的。所有地面就直接德高刷3遍後再铺地暖,固然中心除湿機装了,早晓得结果這麼好,不装中心除湿,只必要配個挪动除湿就好了。
此方案完善解决地下室防水防潮的問题,關头是用度,質料連人工節制在2万之内,香不香,你說了算。
這個方案的精华在於两點:
1,都說背水面難做,迎水面好做,那就转背水從成迎水面,而不是設法想法去做最牛逼的背水面。
像铺地暖前就必定會做這類迎水面的防水,很是轻易。
而地下室常常是背水面,而若是咱们只是在刷一遍平凡防水以後,哪怕内里再砌墙也没法子做到严丝合缝。
可是聚氨酯就纷歧样了,起首看下他的發泡進程和喷涂法子:
他可以严丝合缝的彻底發泡出来,讓原本是背水面酿成一個迎水面。
然後就是這個群友家里的做法,大師不晓得注重到没有,他不必要找專門的人邊来喷,他直接去淘宝上買的瓶装的大牌的家装款的聚氨酯。
這玩意给一個油漆工均可以干,啥东西都不必要了,由於就摇一摇就行了,和喷啫喱水差未几。。。
淘宝上也有施工注重節點:
第二個關头:
無论以前我先容的任何的墙面防潮質料,都解决不了墙面很冷的問题,全部地下室潮實际上是由於温度低,就像我以前發的這個文kubet,章同样!
道理實在就是讓地下室的温度上来,不解决這個温度問题,湿度難度就很難,這里给大師分享一個近来網友给我的一個地下室到五楼的温度湿度信息:
我用文字再列一下:
蒲月一号下战书四點半:
负二楼:温度17.3,相對於湿度98,算出绝對湿度12g
负一楼:温度18.5,相對於湿度98,算出绝對湿度13g
一楼:温度21.3,相對於湿度90,算出绝對湿度14.3g
二楼:温度22.8,相對於湿度90,算出绝對湿度14.6g
三楼:關節痛貼布,温度24.3,相對於湿度82,算出绝對湿度15.6g
可見實在绝對湿度是上面大,地下室自己绝對湿度不大,體感很湿润,就是由於温度低。
而地下室為甚麼冷,我就未几做先容了。
而這個法子正好是把墙面的冷给隔断了,以是地下室不會又冷又闷,以是一旦温度和上面均匀了,實在地下室就不湿润了。
而這點感化是以前所有這两年鼓起的地下室墙面防潮都解决不了的,他们只只能把墙面不渗水的問题:
而地下室的氛围除湿,本源其其實地肩周炎止痛藥膏,下室冷,咱们就用這類管道除湿的法子来做:
而在如许的法子里,只要楼上的热氛围進入地下,相對於湿度就必定會提高,這是無解的。
幸亏除湿機自己會發生热量,會渐渐的把地下室弄热。
而這個時辰又回到了一個辐射+對流的匹敌方法了,以前咱们在地面调温的文章里就以迪拜的旅店举例:
在迪拜旅店的落地玻璃里,阳光照耀很是热,你開一個很冷的制冷空调,哪怕一样27度,你也不恬静,由於辐射传热在匹敌對传播热。
而咱们的地下室就反邊来了,墙面的温度是很低的,以是温度很低。
而咱们的除湿機在干的活,就很像在岩穴里取火,一向不竭的產生热量来和墙面的低温来做匹敌。
可是這個聚氨酯,不但可以直接转背水面為迎水面,還可以直接解决地下室墙面邊冷的問题。
即是實現了地下室的修建正向调温。
一旦温度没有這麼低了,那末除湿機的负荷和功耗就會小不少了,噪声也天然小了。
以是這個文章分享给大師,最後再加一個小帖士:聚氨酯的密封我更举薦墙砖密封,由於用石膏板做實在也不節流空間,最後空間是同样的。而用墙砖直接密封起来,我感觉最少生理上就感受平安多了。 |
|