台灣防水抓漏隔熱論壇
標題:
台灣核電厂4厂1号機厂房漏水 系人為疏忽所致
[打印本頁]
作者:
admin
時間:
2021-8-9 18:22
標題:
台灣核電厂4厂1号機厂房漏水 系人為疏忽所致
北极星核電網讯:中國台灣網8月18日动静据台灣《结合报》报导,台灣電力公司龙門電厂(核四厂)一号機1
足療養生
,6日產生漏水、积水变乱,核四厂长林德福暗示,零缺失是施工方针,會反省防止再犯错。台政府原子能辦理機構官员指出,正在查证此事是不是触及职员操作不妥、有没有首要装备泡水毁坏,并请求台電提反省陈述。
据报导,核四厂长林德福17日指出,16日下战书1點36分,核四厂一号機正在举行热移除相瓜葛统试运转。當测试抑压池注水功课時,中控室显示反响器厂房底层集水坑發出“高水位”警报,工程职员清查發明有水从阀門漏出来。林德福说14分钟後就止漏,當天薄暮6點抽除积水。
林德福暗示,经初步伐查,這次泄露水不测為“功课沟通不良”而至,并不是装备运作或設計上的問题。他夸大,泄露水水质干净,無污染疑虑。
“為甚麼阀門拆掉没人晓得?”台政府原子能辦理機構官员李绮思说,當天水从撤除的水阀处流出,积水最深30厘米。“成果不是很紧张,但咱们很在乎是怎样產生的。”
新北市贡寮區盐寮反核自救會长吴文樟说,有承包商跟他流露,核四工程像“拼装車”,這麼多承包商别离施作,很多工程没法跟尾,担忧就算竣工也不克不及运
頸椎病貼膏
,转。他质疑,這麼根本的工具都做欠好,公众固然對核四平安有疑虑。
因為日本核灾事務大,台政府原子能辦理機構起草“辐射假”停课停班尺度,吴
發發發老虎機
,敦义17日批示台政府原子能辦理機構将停班與停课暂行防護基准草案纳入現行核子变乱告急應变划定中。
核四厂一号機16日因报酬疏失致使冷凝水外泄,台政府原子能辦理機構已参與。
歡迎光臨 台灣防水抓漏隔熱論壇 (https://bbs.hf-film.com.tw/)
Powered by Discuz! X3.3