该項目采纳钢筋混凝土排架布局,其屋架根治早洩推薦,為预應力拱形钢筋混凝土機關,而屋面板则選用大型钢筋混凝土预制板。屋架的跨度别離為21米和18米,柱間距設定為6米。屋架下底的高度為4米,矢高峻约為3米,全部屋面的面积约莫為9000平方米。
在勘查進程中,咱們發明如下問题:
屋面板缝及變形缝存在多處漏水滴,出格是變形缝的漏水環境较為紧张。
凹凸跨侧墙,出格是楼梯間的漏水問题较着。
檐沟設計為外挑式,未發明渗漏至室內的環境,從属的平屋面辅房也未呈現漏水征象。
現場屋面顶部袒露的部門笼盖着一层SBS沥青卷材,但该卷材已呈現局部破损和老化。
别的,客户還供给了辦公楼外墙的機關详情。
在屋面工程中,變形缝是一個關头部位,它容许布局在物理活動時可以或许自由變形,從而防止因變形而發生的粉碎。但是,因為各類缘由,如設計不妥、質料選擇分歧适或施工法子不准确等,變形缝處常常會呈現渗漏問题。這不但影响了修建物的正常利用,還可能致使更紧张的布局問题。是以,對屋面變形缝的渗漏問题举行現場勘查、深刻阐發和采纳有用的维修辦法显得尤其首要。
接下来,咱們将經由過程一系列照片展現屋面變形缝的現实環境。起首,是一张屋面全景照片,從中可以清楚地看到變形缝的位置。紧接着,咱們显現了變形缝處卷材老化的特写照片,這一细节反應了變形缝渗漏問题的紧张性。
接下来,咱們将深刻探究變形缝渗漏問题對室內的影响。經由過程如下照片,咱們可以清楚地看到室內變形缝渗漏的現实環境。這些照片展現了屋面板缝部位的细节,進一步揭露了變形缝渗漏問题的紧张性。
屋面內部板缝部位渗漏
(1)屋面變形缝內的封堵質料已紧张老化,同時,原變形缝上部的防水层也呈現了老化、脱落及開裂的環境,這些都致使了渗漏水可以或许沿着變形處進入室內。
(2)對付采纳拱形钢布局混凝土屋架的屋面,其板缝搭接部位的密封質料一样存在老化、脱落的問题,落空了應有的密闭防水结果。别的,屋面機關條理內的防水层也破损老化紧张。後加的卷材防水层则因持久表露在天然情况下,遭到阳光暴晒、热雨冻融的影响,部門區域已老化、破损,没法有用防水。雨水經由過程這些缺點區域進入室內,造成渗漏。
针對拱形屋面的渗漏問题,咱們采纳总體维修的法子。详细来讲,就是将原屋面及凹凸跨墙體機關條理撤除至屋面预制板层,包含防水卷材层、粗砂面层、水泥沙浆找平层、發泡混凝土层和原本的防水层等。然後,在预制板之間填充PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料并從新勾缝。裂缝上部则采纳空铺一道SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材举行增强防水。下层节點處置终了後,总體涂抹一层防水抗渗淡斑霜,沙浆。待其干燥後,再喷涂30妹妹厚的硬泡聚氨酯,并利用聚合物水泥沙浆举行找平。最後,上部胶粘2厚的TPO質料,以完成维修事情。
撤除至原屋面及屋面凹凸跨墙體的各機關條理,直至屋面预制板层。
完全清算屋面板概况的垃圾和杂物,同時疏浚全部屋面的天沟排水體系,确保排水顺畅。
拔除拱屋面板接缝處老化、開裂的密封質料,并清算板缝深度最少到達20妹妹。随後,利用PBC-艾灸罐,328非固化橡胶沥青防水涂料举行填充,并從新勾缝。為避免杂物進入,需在裂缝上部笼盖一层塑料薄膜作為断绝层。
在裂缝上部,采纳单邊粘接的方法,将SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材空铺在PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料上,以加强防水结果。
對付楼梯間墙面及其他高跨墙體,在屋面地面以上300妹妹的墙脸部位举行切槽。随後,撤除凹槽下方的老化防水卷材、保温板和涂料饰面。對付拔除後的下层不服整部位,利用水泥沙浆举行修补,直至平整。
最後,清算下层的垃圾和尘土,為後续施工做好筹备。
起首,在下层處置终了後,需對全部施工面举行防水抗渗沙浆的涂刮。這一步调應分屡次举行,防止一次性涂刮過厚。涂刷時,應确保標的目的互相垂直,以包管涂刮的平均性,并避免漏涂征象。
待沙浆层彻底干燥後,需在上部举行硬泡聚氨酯的总體喷涂。在現場喷涂進程中,應注重鼻炎救星,节制平整度,确保分2-3遍喷涂到達所需厚度,且發泡厚度連结平均。
在喷涂下一层以前,必需查抄前一层是不是無气孔、气泡,以确保每层都能與氛围充实接触并构成防水膜。
别的,施工時的气候前提也相當首要。施工現場的气温應不低于15℃,氛围相對于湿度宜小于85%,以防止影响施工質量。同時,風力應小于3级,不然聚氨酯硬泡體泡沫可能因風力感化而飞扬,影响四周情况和喷涂结果。
硬泡聚氨酯施工完成後,需期待20分钟以确保其到達上人强度,以後方可举行聚合物水泥沙浆的总體找平。待找平层干燥後,再采纳PMT-3020 L背衬型TPO防水卷材举行满粘施工。在變形缝部位,需先撤除原镀锌铁板并清算下层,然後采纳双层粘接举行增强處置。最後,規复镀锌铁板的笼盖,以完成防水层的施工。
细部节點的收口處置是防水层施工的關头環节。在楼梯間墙面及其他高跨墙體部位,應将防水涂料和防水卷材上翻至墙面凹槽內,并采纳压條举行固定,同時利用密封膏举行密封,以确保收口的周密性。對付TPO防水卷材的收口處置,需利用專業的收口压條和收口螺钉举行固定,并辅以通用密封胶举行密封,從而包管收口的安稳性和防水结果。
在施工進程中,應出格存眷细部节點,如阴阳角、女儿墙、水落口等部位。這些部位的施工法子需按照現場現实環境举行肯定,并由施工項目部技能职员與設計单元、業主等相干单元举行沟通,以确保细陰莖增大藥,部做法获得承認。
别的,在施工進程中還需注重如下事項:施工职员應戴太阳镜庇護眼睛;女儿墙较低的屋面周邊應設置防護雕栏;卷材概况湿润時需谨慎行走;卷材洗濯剂和胶粘剂應按阐明书请求储存和利用;金属物件如螺钉和收口压條不该随便抛弃在卷材上;尽可能防止在铺設好的屋面行走、疲塌或储存物品;卷材不该集中堆放以防止局部荷载過大;施工前應做好排水辦法;每一個事情日竣事時應答已施工终了的屋面采纳封锁辦法。遵守這些注重事項,将有助于确保施工質量和咕卡套裝,施工平安。 |
|