预制板屋面防水修缮的详细步骤與注意事項

[複製鏈接]

2578

主題

2578

帖子

7798

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
7798
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2025-1-17 02:44:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
该項目采纳钢筋混凝土排架布局,其屋架根治早洩推薦,為预應力拱形钢筋混凝土機關,而屋面板则選用大型钢筋混凝土预制板。屋架的跨度别離為21米和18米,柱間距設定為6米。屋架下底的高度為4米,矢高峻约為3米,全部屋面的面积约莫為9000平方米。

在勘查進程中,咱們發明如下問题:
屋面板缝及變形缝存在多處漏水滴,出格是變形缝的漏水環境较為紧张。
凹凸跨侧墙,出格是楼梯間的漏水問题较着。
檐沟設計為外挑式,未發明渗漏至室內的環境,從属的平屋面辅房也未呈現漏水征象。
現場屋面顶部袒露的部門笼盖着一层SBS沥青卷材,但该卷材已呈現局部破损和老化。

别的,客户還供给了辦公楼外墙的機關详情。

  1. 屋面變形缝的图纸施工法子:
複製代碼

在屋面工程中,變形缝是一個關头部位,它容许布局在物理活動時可以或许自由變形,從而防止因變形而發生的粉碎。但是,因為各類缘由,如設計不妥、質料選擇分歧适或施工法子不准确等,變形缝處常常會呈現渗漏問题。這不但影响了修建物的正常利用,還可能致使更紧张的布局問题。是以,對屋面變形缝的渗漏問题举行現場勘查、深刻阐發和采纳有用的维修辦法显得尤其首要。

接下来,咱們将經由過程一系列照片展現屋面變形缝的現实環境。起首,是一张屋面全景照片,從中可以清楚地看到變形缝的位置。紧接着,咱們显現了變形缝處卷材老化的特写照片,這一细节反應了變形缝渗漏問题的紧张性。
接下来,咱們将深刻探究變形缝渗漏問题對室內的影响。經由過程如下照片,咱們可以清楚地看到室內變形缝渗漏的現实環境。這些照片展現了屋面板缝部位的细节,進一步揭露了變形缝渗漏問题的紧张性。
屋面內部板缝部位渗漏

(1)屋面變形缝內的封堵質料已紧张老化,同時,原變形缝上部的防水层也呈現了老化、脱落及開裂的環境,這些都致使了渗漏水可以或许沿着變形處進入室內。
(2)對付采纳拱形钢布局混凝土屋架的屋面,其板缝搭接部位的密封質料一样存在老化、脱落的問题,落空了應有的密闭防水结果。别的,屋面機關條理內的防水层也破损老化紧张。後加的卷材防水层则因持久表露在天然情况下,遭到阳光暴晒、热雨冻融的影响,部門區域已老化、破损,没法有用防水。雨水經由過程這些缺點區域進入室內,造成渗漏。

针對拱形屋面的渗漏問题,咱們采纳总體维修的法子。详细来讲,就是将原屋面及凹凸跨墙體機關條理撤除至屋面预制板层,包含防水卷材层、粗砂面层、水泥沙浆找平层、發泡混凝土层和原本的防水层等。然後,在预制板之間填充PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料并從新勾缝。裂缝上部则采纳空铺一道SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材举行增强防水。下层节點處置终了後,总體涂抹一层防水抗渗淡斑霜,沙浆。待其干燥後,再喷涂30妹妹厚的硬泡聚氨酯,并利用聚合物水泥沙浆举行找平。最後,上部胶粘2厚的TPO質料,以完成维修事情。

撤除至原屋面及屋面凹凸跨墙體的各機關條理,直至屋面预制板层。
完全清算屋面板概况的垃圾和杂物,同時疏浚全部屋面的天沟排水體系,确保排水顺畅。
拔除拱屋面板接缝處老化、開裂的密封質料,并清算板缝深度最少到達20妹妹。随後,利用PBC-艾灸罐,328非固化橡胶沥青防水涂料举行填充,并從新勾缝。為避免杂物進入,需在裂缝上部笼盖一层塑料薄膜作為断绝层。
在裂缝上部,采纳单邊粘接的方法,将SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材空铺在PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料上,以加强防水结果。
對付楼梯間墙面及其他高跨墙體,在屋面地面以上300妹妹的墙脸部位举行切槽。随後,撤除凹槽下方的老化防水卷材、保温板和涂料饰面。對付拔除後的下层不服整部位,利用水泥沙浆举行修补,直至平整。
最後,清算下层的垃圾和尘土,為後续施工做好筹备。

起首,在下层處置终了後,需對全部施工面举行防水抗渗沙浆的涂刮。這一步调應分屡次举行,防止一次性涂刮過厚。涂刷時,應确保標的目的互相垂直,以包管涂刮的平均性,并避免漏涂征象。

待沙浆层彻底干燥後,需在上部举行硬泡聚氨酯的总體喷涂。在現場喷涂進程中,應注重鼻炎救星,节制平整度,确保分2-3遍喷涂到達所需厚度,且發泡厚度連结平均。

在喷涂下一层以前,必需查抄前一层是不是無气孔、气泡,以确保每层都能與氛围充实接触并构成防水膜。

别的,施工時的气候前提也相當首要。施工現場的气温應不低于15℃,氛围相對于湿度宜小于85%,以防止影响施工質量。同時,風力應小于3级,不然聚氨酯硬泡體泡沫可能因風力感化而飞扬,影响四周情况和喷涂结果。

硬泡聚氨酯施工完成後,需期待20分钟以确保其到達上人强度,以後方可举行聚合物水泥沙浆的总體找平。待找平层干燥後,再采纳PMT-3020 L背衬型TPO防水卷材举行满粘施工。在變形缝部位,需先撤除原镀锌铁板并清算下层,然後采纳双层粘接举行增强處置。最後,規复镀锌铁板的笼盖,以完成防水层的施工。
细部节點的收口處置是防水层施工的關头環节。在楼梯間墙面及其他高跨墙體部位,應将防水涂料和防水卷材上翻至墙面凹槽內,并采纳压條举行固定,同時利用密封膏举行密封,以确保收口的周密性。對付TPO防水卷材的收口處置,需利用專業的收口压條和收口螺钉举行固定,并辅以通用密封胶举行密封,從而包管收口的安稳性和防水结果。
在施工進程中,應出格存眷细部节點,如阴阳角、女儿墙、水落口等部位。這些部位的施工法子需按照現場現实環境举行肯定,并由施工項目部技能职员與設計单元、業主等相干单元举行沟通,以确保细陰莖增大藥,部做法获得承認。

别的,在施工進程中還需注重如下事項:施工职员應戴太阳镜庇護眼睛;女儿墙较低的屋面周邊應設置防護雕栏;卷材概况湿润時需谨慎行走;卷材洗濯剂和胶粘剂應按阐明书请求储存和利用;金属物件如螺钉和收口压條不该随便抛弃在卷材上;尽可能防止在铺設好的屋面行走、疲塌或储存物品;卷材不该集中堆放以防止局部荷载過大;施工前應做好排水辦法;每一個事情日竣事時應答已施工终了的屋面采纳封锁辦法。遵守這些注重事項,将有助于确保施工質量和咕卡套裝,施工平安。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣防水抓漏隔熱論壇  

禮品, 九州娛樂城, 歐冠杯決賽, 歐冠盃決賽, load cell, 贈品, 壯陽藥, 汐止機車借款, 汐止票貼, 基隆支票貼現, 富麗卡扣超耐磨地板, 彰化汽車借款, 未上市股票未上市永和借錢, 屏東借錢, 冰淇淋機綿綿冰機紫錐花皮秒, 保麗龍字, 沙發工廠台中搬家, 悠遊卡套, 台北招牌設計, 推薦招牌, 素描畫室新店汽車借款, 堆高機, 空壓機, 飲水機翻譯社封口機沙發, 床墊, 房屋二胎, 隆乳, 音波拉皮, 當舖音波拉皮, 台北借錢, 音波拉皮體雕, 彰化機車借款新店當舖永和當舖翻譯社防盜, 台北保全, LPG聚左旋乳酸, 餐飲加盟, 保全, 嘉義免留車, 沙發工廠load cell, 荷重元, 支票借錢, 支票貼現, 信用卡換現金, 不動產估價師, 呼吸照護不孕症多囊性卵巢症候群沙發雙人床墊, 獨立筒沙發, 貓抓皮沙發,