1、地下防水工程的一般請求 (1)地下工程的防水品级分為四级
(2)地下防水工程必需由有响應天資的專業防水施工步隊举行施工
(3)施工单元應體例防水工程施工方案
(4)防水功课职员請求持證上岗
(1)防水混凝土抗渗品级不得小于P6,合用情况温度不得高于80℃
(2)試配防水混凝土的抗渗品级應比去斑霜, 設計請求提高0.2MPa
(3)應分层持續浇筑,分层厚度不得大于500妹妹
(4)防水混凝土應持續浇筑,宜少留施工缝
(5)墙體程度施工缝:應耳蟎剋星,留在超過跨過底板概况不小于300妹妹的墙體上。
(6)防水混凝土的抗压强度和抗渗機能必需合适設計請求
(7)防水混凝土的變形缝、施工缝、後浇带、穿墙管道、埋設件等設置和機關必需合适設計請求
1、屋面防水品级和布防請求
屋面防水工程應按照修建物的種别、首要水平、利用功效請求肯定防水品级,并應按响應品级举行防水布防
(1)屋面防水應以防為主,以排為辅
(2)混凝土布局找坡不该小于3%
(3)質料找坡宜為2%,最薄處厚度不宜小于20妹妹 (4)檐沟、天沟纵向找坡不该小于1%
(5)找平层應在水泥初凝前压實抹平,并應留設分格缝,缝宽宜為5~20妹妹,纵横缝的間距不宜大于6m。養護時候不得少于7d。
(6)找平层設置的分格缝可兼作排汽道;排汽道纵横間距宜為6m,屋面面积每36m2宜設置一個排汽孔,排汽孔應作防水處置。
(一)卷材施工次序
(1)卷材防水层施工時,先举行细部機關處置,由屋面最低標高向上铺贴; (2)卷材宜平行屋脊铺贴,上基层卷材不得互相垂直铺贴。
(3)平行屋脊的搭接缝應顺流水標的目的
(1)統一层相邻两幅卷材短邊搭接缝错開不该小于500妹妹;
(2)上基层卷材长邊搭接缝應错開,且不该小于幅宽的1/3;
(3)搭接缝宜留在屋面與天沟侧面,不宜留在沟底。
(4)厚度小于3妹妹的改性沥青防水卷材,严禁采纳热熔法施工。
(1)屋面檐口:屋面檐口800妹妹范畴内的卷材應满粘
(2)檐沟和天沟:附加层伸入屋面的宽度不该小于250妹妹;
(3)女儿墙:附加层在平面和立面的宽度均不该小于250妹妹。
【引自第二章:防水工程質量查抄與查驗】
施工完的防水层應举行雨後察看、淋水或蓄水實驗,并應在及格後再举行庇護层和断绝层的施工。
E項,上基层卷材长邊搭接缝應错開,且不该小于幅宽的1/3。
【案例2015案二】
某高层钢布局工程,修建面积28000m2,地下一层,地上十二层,外围護布局為玻 璃幕墙和石材幕墙,外墙保温質料為新型保温質料;屋面為現浇钢筋混凝土板,防水 品级為I级。采纳卷材防水。在施工進程中,產生了以下事務:
事務三:监理工程師對屋面卷材防水举行了查抄,發明屋面女儿墙墙根處等部位 的防水做法存在問题(节點施工做法圖示以下,责令施工单元整改)。
【問题3】事務三中,指出防水节點施工圖做法圖示中的毛病?
【谜底3】毛病為:①一级防水應為两道;②防水卷材泛水高度不敷;③立面卷材應压程度卷材百家樂, ;④立面卷材口為固定;⑤阴角處未做圆弧處置;⑥轉角處未做附加层; ⑦立面未做庇護层;⑧未設置鹰嘴和滴水槽。
清算下层:坚忍、干净、含水率合适請求
蓄水實驗:蓄水高度不该小于20妹妹,蓄水時候不该小于24h淋水實驗:30min以长進行淋水不渗漏
1)下层應平整安稳,概况不得呈現孔洞、蜂窝麻面、裂缝等缺點;
(2)基面必需清洁、無浮浆,下层干燥度應合适產物請求。
(3)涂膜防水层應多遍成活,後一遍涂料施工應待前一遍涂层實干後再举行。 (4)先後两遍的涂刷標的目的應互相垂直,宜先涂刷立面,後涂刷平面。
(5)厕浴間、厨房附近墙根防水层高度不该小于250妹妹
(6)浴室花洒地點及临近墙面防水层高度不该小于1.8m |
|