针對拱形屋面的渗漏問题,咱們采纳总體维修的法子。详细来讲,就是将原屋面及凹凸跨墙體機關條理撤除至屋面预制板层,包含防水卷材层、粗砂面层、水泥沙浆找平层、發泡混凝土层和原本的防水层等。然後,在预制板之間填充PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料并從新勾缝。裂缝上部则采纳空铺一道SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材举行增强防水。下层节點處置终了後,总體涂抹一层防水抗渗淡斑霜,沙浆。待其干燥後,再喷涂30妹妹厚的硬泡聚氨酯,并利用聚合物水泥沙浆举行找平。最後,上部胶粘2厚的TPO質料,以完成维修事情。
撤除至原屋面及屋面凹凸跨墙體的各機關條理,直至屋面预制板层。
完全清算屋面板概况的垃圾和杂物,同時疏浚全部屋面的天沟排水體系,确保排水顺畅。
拔除拱屋面板接缝處老化、開裂的密封質料,并清算板缝深度最少到達20妹妹。随後,利用PBC-艾灸罐,328非固化橡胶沥青防水涂料举行填充,并從新勾缝。為避免杂物進入,需在裂缝上部笼盖一层塑料薄膜作為断绝层。
在裂缝上部,采纳单邊粘接的方法,将SBS PY PE 5修葺專用改性沥青卷材空铺在PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料上,以加强防水结果。
對付楼梯間墙面及其他高跨墙體,在屋面地面以上300妹妹的墙脸部位举行切槽。随後,撤除凹槽下方的老化防水卷材、保温板和涂料饰面。對付拔除後的下层不服整部位,利用水泥沙浆举行修补,直至平整。
最後,清算下层的垃圾和尘土,為後续施工做好筹备。