admin 發表於 2024-3-21 18:48:12

屋面防水施工技術交底

防水質料:APP聚酯胎改性沥青防水卷材,卷材公称宽度為1000妹妹,公称厚度為3妹妹,每卷卷材面积為10㎡。

防水涂料:聚氨酯防水涂料。

1.2.2重要機具:電去疤藥膏美容飲品,,動搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或專用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、铰剪、量尺等

2、施工工艺

工艺流程:下层處置→定位放線→2厚聚氨酯防水涂料施工→3厚聚氨酯胎APP改性沥青防水卷材施工→驗收→蓄水實行→20厚1:2.5水泥沙浆施工→養護→烧结陶粒混凝土找坡层施工→養護→75厚難燃型挤塑聚苯板保温层施工→断绝层(無纺聚氨酯纤维布)→庇護层施工→驗收。

2.1下层處置:

1)對屋面布局层清算完全,封锁侧排和地漏口举行主體布局蓄水實行,24小時後查抄如有渗水滴需用环氧树脂举行堵漏處置。

2)下层的凹槽缺點用1:3的水泥沙浆举行找平到達概况滑腻平顺。對付女兒墙爆模紧张需举行剔凿,然後利用花锤举行處置,接着采纳水泥沙浆抹平。

3)出屋面的管根、装备足部去角質噴霧,根本、阴阳角等部位采纳1:3水泥沙浆抹出半径不小于50妹妹的园弧角,注重管道持续集中處,管與管之間的管根也要處置到位,避免漏掉。

4)對處置完成後下层举行干燥處置,其含水率不大于15%。然後涂刷一层防水下层處置剂,利用刷子使劲薄涂,使涂料尽可能刷進下层概况毛细孔中,并将下层可能留下的少许尘土等無機杂質,像填充料混入下层處置剂中,使之與下层牢凝结合。

2.2防水涂料施工:

1)涂刷聚氨酯防水涂料時,涂刷次序應先垂直面,後程度面;先阴阳角、细部,後大面;并且每道防水涂料的涂刷次序都應互相垂直。

2)在需重點處置的细部(如阴阳角),要做防水附加层,其宽度為300妹妹。

3)聚氨酯防水涂料施工時,要在前一层涂膜干燥落後行,并應先查抄其上层有没有残留的氣孔或氣泡。

4)在上层防水膜固化後,用塑料或橡胶刮板平均涂抹基层防水,其涂刮時使劲要平均一致。平面或坡面施工後在未固化前制止践踏,涂抹時注重施工標的目的或退去門路留置。

5)其每层防水涂料施工厚度應節制在0.7妹妹摆布,其涂抹防水层总厚度要依照設計请求尽足浴球,可能節制在3妹妹摆布。

2.3防水卷材施工:

1)卷材铺贴標的目的:卷材的铺贴標的目的應按照屋面坡度和屋面是不是受振動来肯定,按照本工程設計,其平屋面排水坡度2%。其平屋面坡度小于3%,卷材宜平行于屋脊铺贴,斟酌其棚排水標的目的,其卷材铺贴垂直于排水標的目的。

2)铺贴次序:先平面,後立面,平立面處交织搭接,接缝留在底平面上距立面不小于600妹妹處。将防水卷材按铺贴长度試铺,将試铺长度举行裁剪并卷好备用,操作時将已卷好的卷材,用圆木穿入卷芯,卷材端頭與出發點對齐然落後行铺贴。

3)卷材搭接缝宽度:改性沥青卷材防水层一般采纳熱熔满粘法施工,故请求搭接缝宽均不小于100妹妹。為确保搭接缝的宽度,應先拉線節制卷材长邊位置(或用扫平仪举行節制),先举行卷材試铺,無問題後方可举行正式施工。

4)把握好卷材熱熔胶加熱水平:若卷材底部熱熔胶加熱不足,會造成卷材與下层粘结不牢;若過度加熱,又轻易使卷材烧穿,胎體老化,熱熔胶焦化變脆,紧张低落防水层的質量。是以,请求烘烤時使卷材底面和下层同時平均加熱,喷枪的喷嘴與卷材面的間隔要适中,一般連结在50~100妹妹之間捕蠅袋,,與下层成30°~45°。喷枪要沿着卷材横向徐徐往返挪動,挪動速率要适中,使在卷材幅宽內加熱温度平均,至熱熔胶呈亮光玄色時,便可趁卷材柔嫩的环境下滚铺粘贴。

5)辊压、排氣:卷材加熱熱熔後趁熱用压辊滚压。卷材始端铺贴完成後,便可举行大面积滚铺。持枪人應當位于卷材滚铺標的目的,施工工人位于已铺卷材始端上面,待卷材加熱後徐徐推压卷材,并随時注重卷材的平整。顺直和搭接的宽度,厥後跟從一人解除卷材下面氛围,采纳刮刀将溢出的熱熔胶刮压接邊缝,另外一人用压辊压實卷材,使之粘贴安稳,概况平坦,無折皱徴象。如發明已铺贴卷材有氣泡、空鼓或翘邊等徴象,應實時举行處置。

6)细部處置:所有的阴阳角、套管管根、凸起屋面的修建物、雨水口、水落口、侧排、預埋件等處必需有附加层,附加层宽度300~500妹妹,雙方平均搭接,请求举行满粘;出屋面的管道根部直径600妹妹范畴內雙方平均搭接300妹妹,请求举行满粘;附加层宽度在由3個面構成的阴角、底板外侧與平面交代處阴角、和防水轻易被外侧毁坏的處所,還需在防水外面加第二层附加庇護层。附加层必需經項目質檢員驗收及格後方可進入下道工序,以下圖:

7)封邊:卷材接缝處用水泥胶封邊,压合至邊沿挤出水泥浆。卷材结尾收頭用水泥钉固定在女兒墙上,後用沥青油膏嵌缝固實,最後做屋面R角混凝土庇護层:

2.4驗收

施工队自檢及格後报項目質檢員驗收,及格後报监理驗收。

2.5闭水實驗

卷材防水层施工後,經隱藏工程驗收,确認做法合适設計请求,應做24小時闭水實驗,确認不渗漏後方可举行下道工序施工。

3、質量尺度

1)防水涂料、防水卷材的品牌、型号,必需合适設計要乞降有關尺度的劃定。

2)卷材防水层阴阳角,預埋件等處的细部做法,必需合适設計要乞降技能規范的工廠搬遷,劃定。

3)卷材防水严禁有渗漏徴象。

4)铺贴卷材防水层的下层,泛水坡度應合适設計请求,概况無起砂、空鼓、且平整干净、無积水徴象、阴阳角處應呈圆弧或45°坡角。

5) 卷材防水层铺贴、搭接、收頭應合适設計要乞降工程技能規范的劃定,且粘结安稳、無空鼓、滑移、翘邊、起泡、皱折、毁伤等缺點。

6)用刮板排氣刮實卷材的同時應注重查抄卷材下面有没有硬性颗粒及其它物資将卷材垫起,若有應将其掏出從新粘贴。已铺設完的防水层在水泥素浆具有必定强度前應防止职員在上部往返践踏以避免卷材起鼓。防水层驗收及格後,尽快举行下道工序的施工。

7)卷材必需平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘邊,粘贴面积應達90%以上。

4、制品庇護

1)卷材防水层铺贴终了後,要實時做好庇護层,避免布局施工碰损防水层;立面防水层施工完後,實時举行庇護层施工,并回填土。

2)卷材平面防水层施工,不得在防水层上安排質料及作為施工運输車道。

3)防水涂料施工時,也做好布局和其它部位制品庇護,避免涂料污染及情况污染。

4)屋面防水施工完成後,加紧上一层20厚水泥沙浆层施工,做好姑且庇護,避免该部位防水层因施工某人為缘由造成粉碎。

5)存在交织施工功课時,制品庇護做到谁粉碎谁賣力。

5、平安环保和文明施工

1)施工职員戴好平安帽,高空功课系好平安带且高空功课時一切巩固要放稳,以防掉下伤人。

2)配制粘结剂用的原料應密封贮存,阔别火源,連结杰出透風,防止阳光直接照耀。

3)夜間施工要有足够照明。

4)施工用的質料和辅助質料多為易燃物資,寄存堆栈及現場必需透風杰出和严禁炊火,备有充沛的消防器材,并常常查抄其是不是失效。

5)屋面防水层施工時,且职員分散迟钝,務必注重防火。

6)烧毁的灌浆器注胶咀和皮郛要按固體烧毁物分類收受接管法子举行收受接管處置,不成在現場到處乱扔,連结施工現場清洁整洁,施工時请求做到工拆档清,天天放工前要查抄和清算施工廠地,連结現場整齐雅观,做到文明施工。
頁: [1]
查看完整版本: 屋面防水施工技術交底